准备重新装修房子放专线

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2023-8-28 10:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自 中国
准备重新装修房子放专线

QQ图片20230828103646.png (20.27 KB, 下载次数: 155)

QQ图片20230828103646.png
2
 楼主| 发表于 2023-8-28 10:56 | 只看该作者 来自 中国
回复

使用道具 举报

3
发表于 2023-8-28 11:07 | 只看该作者 来自 中国
感谢楼主精彩分享!
俺会去掉“分线器”无疑,感觉越少接头及转接越好;
总线选择6平方,或可再看看英国倍耐力七芯线;
楼主准备用单股线,请教什么牌子?
回复

使用道具 举报

4
发表于 2023-8-28 13:34 | 只看该作者 来自 广东
建议外线进来不接漏保直接接音响墙的空开就行了
回复

使用道具 举报

5
发表于 2023-8-28 15:00 来自手机 | 只看该作者 来自 广东
挺好的,更hi点的话音响单用一个漏保(用hifi牌子),楼上说的不加漏保不可取。
回复

使用道具 举报

6
发表于 2023-8-28 17:02 来自手机 | 只看该作者 来自 亚太地区
请教一下简比版这个为什么要有一条十米到二十米浅绕一圈?
回复

使用道具 举报

7
发表于 2023-8-28 17:03 来自手机 | 只看该作者 来自 亚太地区
请教一下简化版这个为什么要有一条十米到二十米的线绕一圈?
回复

使用道具 举报

8
发表于 2023-8-28 17:23 来自手机 | 只看该作者 来自 内蒙古
佩服佩服
回复

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2023-9-7 10:29 | 只看该作者 来自 中国
hifisxf 发表于 2023-8-28 11:07
感谢楼主精彩分享!
俺会去掉“分线器”无疑,感觉越少接头及转接越好;
总线选择6平方,或可再看看英国 ...

分线器是为了省钱,不然每个设备都拉专线,成本太高。
回复

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2023-9-7 10:37 | 只看该作者 来自 中国
haxang 发表于 2023-8-28 17:03
请教一下简化版这个为什么要有一条十米到二十米的线绕一圈?

不然怎么样是专线
回复

使用道具 举报

11
发表于 2023-9-7 12:07 | 只看该作者 来自 中国
k71g 发表于 2023-9-7 10:29
分线器是为了省钱,不然每个设备都拉专线,成本太高。

请教楼主专线用的什么牌子?
回复

使用道具 举报

12
发表于 2023-9-7 14:25 | 只看该作者 来自 江苏南通
心理作用
回复

使用道具 举报

13
发表于 2023-9-7 16:43 | 只看该作者 来自 云南
数字设备,解码,前级和后级各来一条专线比较好。
回复

使用道具 举报

14
 楼主| 发表于 2023-9-8 08:59 | 只看该作者 来自 中国

嗯,hi fi都是这样的开心就好。
回复

使用道具 举报

15
 楼主| 发表于 2023-9-8 09:00 | 只看该作者 来自 中国
hifisxf 发表于 2023-9-7 12:07
请教楼主专线用的什么牌子?

熊猫,德力西,珠江,风采 ,4个里边选一个。
回复

使用道具 举报

16
发表于 2023-9-8 10:02 | 只看该作者 来自 中国
k71g 发表于 2023-9-8 09:00
熊猫,德力西,珠江,风采 ,4个里边选一个。

多谢指点!
从家里电箱到插座距离?
回复

使用道具 举报

17
 楼主| 发表于 2023-9-22 11:32 | 只看该作者 来自 中国
hifisxf 发表于 2023-9-8 10:02
多谢指点!
从家里电箱到插座距离?

从家里电箱到插座距离?  没有这个距离,电箱到专线的空气开关大概4-5米,因为这个不影响的,实际有效的距离是专线的空气开关到分线器的距离,20米。
回复

使用道具 举报

18
 楼主| 发表于 2023-9-22 11:33 | 只看该作者 来自 中国
如此沉寂 发表于 2023-9-7 16:43
数字设备,解码,前级和后级各来一条专线比较好。

单独一条花费高。
回复

使用道具 举报

19
发表于 2023-9-22 11:46 | 只看该作者 来自 中国
k71g 发表于 2023-9-22 11:32
从家里电箱到插座距离?  没有这个距离,电箱到专线的空气开关大概4-5米,因为这个不影响的 ...

是,这个距离是不近哈;
俺感觉一般布置二个美标插座即可,大系统的话,布置三个,单独给后级功放一个;
应该是每个插座配置单独专线~
回复

使用道具 举报

20
发表于 2023-9-23 08:37 来自手机 | 只看该作者 来自 广东广州
如果住在几十上百户的大楼,纯属心理安慰。电网经无数开关,几百米电缆才到你家。同一电路上,几百上千种用电设备带来不同的干扰就靠你的十米电线改变命运?