本人住在城中村,各种乱拉线,而且没有一点点绿化吗,只有水泥地皮。
总觉得同样的设备朋友家的表现更好,直到我被电到了。。。然后用标测了下零线和地线之间,有74.8V,火线和地线之间是119.4V,火线和零线之间是199.5V。
如果地线接触良好,那么地线和火线电压和火线和零线的电压应该是一样的。自己计算地线应该各种原因比如接触不良导致的分压有199.5-119.4V=80V.有朋友建议用铝合金窗或者防盗窗做假地线或者是重新DIY地线。
80V的数字也和地线和0线75V的数字基本一致,也就是说零线基本是5V的电压。可惜苦恼的是因为没有绿地,所以没办法打地桩。

然后到了单位的写字楼测了下,应该是正规建筑,结果如下火线和零线间是226.4V,火线和地线之间是113.4V,地线和零线之间是111.5V。看上去简直是平衡再生电源的读书了,还是单纯的地线接触不良分压了?

2
发表于 2017-6-6 13:34 | 只看该作者 来自 上海
本帖最后由 mp3man 于 2017-6-6 13:35 编辑

看楼主写的这些数据,如果测量是正确的话,说明漏电很严重,威胁生命安全,及早请供电局派人来检查修理才是。这样子手摸到电器设备裸露的金属部分,很有可能会触电,尤其是下雨、潮湿的天气更危险。