发表于 2011-4-30 12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自 辽宁省鞍山市
昨天看到信号线的焊接方法是屏蔽线只一端和地线连接,电源线是不是也是一样呢??

DSCN1385.jpg (17 KB, 下载次数: 157)

DSCN1385.jpg
2
发表于 2011-4-30 12:17 | 只看该作者 来自 广东省东莞市
一般电源线不需要屏蔽
回复

使用道具 举报

3
发表于 2011-4-30 16:30 | 只看该作者 来自 山东省济南市
一样,把接220V的一端接地。
回复

使用道具 举报

4
发表于 2011-4-30 18:45 | 只看该作者 来自 江苏省扬州市
介尼玛不适合做电源线~~
回复

使用道具 举报

5
发表于 2011-4-30 19:30 | 只看该作者 来自 浙江省杭州市
一般是接墙插的一端屏蔽和地线一起接地
回复

使用道具 举报

6
发表于 2011-4-30 22:53 | 只看该作者 来自 北京市
两端都要接,一端悬空的话岂不是变成天线了?
回复

使用道具 举报

7
发表于 2011-5-1 01:02 | 只看该作者 来自 浙江省杭州市
那屏蔽不就成了地线了么   [s:12]
回复

使用道具 举报

8
发表于 2011-5-1 21:08 | 只看该作者 来自 江苏省苏州市
屏蔽接一端
回复

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2011-5-2 00:42 | 只看该作者 来自 辽宁省鞍山市
呵呵,每个人说一样,我都不知道怎么是对了???应该是接一端吧,就这样办了。
谢谢各位热情回复。
回复

使用道具 举报

10
发表于 2011-5-2 01:42 | 只看该作者 来自 北京市
建议两种接法各做一根线 对比测试 _ _如果你是有心的人
回复

使用道具 举报

11
发表于 2011-5-2 13:09 | 只看该作者 来自 北京市
低频焊一头,高频两头焊,音频的话只焊接器材那端就行了
坛子里以前有个接线的图很清楚,搜一下看看还有没有了
回复

使用道具 举报

12
发表于 2011-5-2 22:21 | 只看该作者 来自 广东省广州市海珠区
引用第2楼FDISK0078于2011-04-30 16:30发表的 :
一样,把接220V的一端接地。
我知你是无心讲错的,但小白很可能会死!
回复

使用道具 举报

13
发表于 2011-5-2 23:11 | 只看该作者 来自 山东省济南市
引用第11楼meson于2011-05-02 22:21发表的 :

我知你是无心讲错的,但小白很可能会死!



请仔细阅读LZ的帖子
回复

使用道具 举报

14
发表于 2011-5-4 13:30 | 只看该作者 来自 上海市
双层屏蔽,相互绝缘的,外层两头接地,内层高电位端接地。
单层屏蔽,如楼主的屏蔽三芯线,存在独立接地线,而且又是市电馈送线,如果墙插地线有效,也应该是高电位端接地而不应该双端接地。
即使墙插无效地线,家用环境中,屏蔽层可于受电端插头端接零线单端落地(需注意国标和美标插头不同定义);如果使用转换插,只可与于受电端插头地线相接。
[s:2]
回复

使用道具 举报

15
发表于 2011-5-4 13:55 | 只看该作者 来自 上海市
还有屏蔽层作用:
1。泻放静电,《GB 50217-1994电力工程电缆设计规范》——模拟信号回路电缆屏蔽层,不得构成两点或多点接地,宜用集中式一点接地。
外部有强电流干扰,单点接地无法满足静电的最快泻放。如果接地线截面积很大,能够保证静电最快放电的话,同样也要单点接地。
短距离可以使用双芯屏蔽线外层多端接地,而后使用内层屏蔽单端接地,消除外层多端接地形成的环流干扰。
长距多使用电缆桥架充当外层屏蔽。内层屏蔽层必须单点接地。
其原理是:最外层屏蔽两端接地由于引入的电位差而感应出电流,因此产生降低源磁场强度的磁通,从而基本上抵消掉没有外屏蔽层时所感应的电压;而最内层屏蔽一端接地,由于没有电位差,仅用于一般防静电感应。
2、外部电击和防雷等安全的要求。
这种情况必须要两层防护,外层不是用来消除干扰的,是出于安全的考虑的,保证人身和设备安全的,必须多点接地;抑或说形成上下端设备“等”电位,但宜考虑在暂态电流作用下屏蔽层不致被烧熔。内层才是防止干扰的,所以必须单点接地。

[s:2]
回复

使用道具 举报

16
发表于 2021-12-27 11:03 | 只看该作者 来自 山东省济南市
schlai 发表于 2011-5-4 13:55
还有屏蔽层作用:
1。泻放静电,《GB 50217-1994电力工程电缆设计规范》——模拟信号回路电缆屏蔽层,不得 ...

通过实践 确实如此
回复

使用道具 举报

17
发表于 2022-1-4 14:47 | 只看该作者 来自 江西省赣州市
我实际试的结果是单点接地,就是插墙插(排插)的那头,屏蔽层接地。不过也有人试了是不接地好听。所以这个见仁见智。
回复

使用道具 举报

18
发表于 2022-1-18 13:34 | 只看该作者 来自 四川省成都市
本帖最后由 lqh 于 2022-1-18 13:35 编辑

电源线没有用过带屏蔽层的。但是音频信号线,都是带屏蔽层的,由于居住用电环境比较复杂,比如手机4G/5G,广播,空调、冰箱等,所以不用屏蔽线干扰大,使用单层屏蔽线单端接地干扰也大(相当于一个干扰接收天线),所以我是不得已两端接地。相互绝缘的两层屏蔽的信号线,很难买到。

至于电源线接地,这里要清楚地区分 接大地E,或是接零线N。有的220V交流供电系统,零线与地线短路,空气开关会跳闸。不是专业,不懂得原理。
回复

使用道具 举报

19
发表于 2022-2-10 11:11 | 只看该作者 来自 天津市
电源线和信号线的屏蔽接法一样,应该是单端接地,入的和地线并联,出的悬空,屏蔽网带电形成屏蔽避免电磁干扰
回复

使用道具 举报

20
发表于 2022-2-10 20:05 | 只看该作者 来自 广东省中山市
schlai 发表于 2011-5-4 13:30
双层屏蔽,相互绝缘的,外层两头接地,内层高电位端接地。
单层屏蔽,如楼主的屏蔽三芯线,存在独立接地线 ...

画个图吧,方便小白搞清楚
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | -注册-

本版积分规则

Archiver|手机版|粤icp备09046054号|耳机网-耳机大家坛

粤公网安备 44030602000598号 耳机大家坛、www.erji.net、网站LOGO图形均为注册商标

GMT+8, 2024-5-17 11:24

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表