发表于 2015-5-14 01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 河北省廊坊市
家里的墙插用电笔测左零右火,插左边不亮右边亮,
但是为什么电笔测LDP500电源输出火线零线都亮,只有地线不亮?
发表于 2015-5-14 08:17 | 显示全部楼层 来自 浙江省温州市
因为输出变压器后的输出线圈没有使其中一端接地,所以不分零线火线,只有三相四线制配电才有零火线说法
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-14 09:30 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
谢谢jan帮我解答。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-14 09:32 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
净化再生电源经过了隔离变压器,所以输出就不能接地了,既然不接地就没有零线、火线的说法了。(如果接地就会破坏隔离)
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-5-14 12:54 | 显示全部楼层 来自 河北省廊坊市
引用第3楼sword_yang于2015-05-14 09:32发表的 :
净化再生电源经过了隔离变压器,所以输出就不能接地了,既然不接地就没有零线、火线的说法了。(如果接地就会破坏隔离)
我不懂,也是看论坛有人说什么相位正反的问题,那就是说用了再生电源就无所谓相位正反了是吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-14 14:18 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
引用第4楼飞翔的脚印于2015-05-14 12:54发表的 :

我不懂,也是看论坛有人说什么相位正反的问题,那就是说用了再生电源就无所谓相位正反了是吗?
是的。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-14 16:16 | 显示全部楼层 来自 江苏省南京市
引用第4楼飞翔的脚印于2015-05-14 12:54发表的 :

我不懂,也是看论坛有人说什么相位正反的问题,那就是说用了再生电源就无所谓相位正反了是吗?


再生电源的输出没有零线和火线之分了,但对于变压器来说是有相位之说的。

汉字博大精深啊,因为这里“相”有几个意思,结合你的描述,你看的论坛所说相位实际指的是相线(火线),某些非标准(规范)设计的机器火零接反可能会引起不良反应。