请教小不点MK3耳放插零火地电源噪音问题!

[复制链接]
1
发表于 2022-5-13 14:42 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
这种情况有很大的可能是墙插的底线没有真正接地,导致地线有感应电,形成干扰。
用数字万用表的交流档测试一下就可以判断:一只手捏住万用表一支表笔;另外一支表笔测试墙插的地线,如果测到的电压不为0,就有可能是接地不好。
【安全提示】:一定要用数字万用表的交流电压的高电压档(或者交流自动挡);千万不要打到电流挡上去测试!!!电流挡的内阻非常低,如果一只手捏着一个表笔,另外一支表笔误触火线,就有可能造成触电!!!交流电压档(高压档)是安全的。这一点要千万记住。
回复

使用道具 举报

2
发表于 2022-5-14 14:33 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市宝安区

如果住在一楼,在窗户外面的地下用粗铁丝插入泥土,再接到墙插的地线口就是了。
回复