发表于 2024-7-2 02:28 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自 广东广州
  原来电箱是不带漏电保护功能的(因为家里接了,所以最开始没在电箱这里接)
但是想了想我弄电箱的目的就是隔离家用电,所以还是加一级漏保吧,如果发生漏电也是我电箱的漏保优先跳闸
  5.5平方总线输入--接一级总保险丝(过压,过流保护)---接漏电保护器(漏电保护)分三路1.5平方接负载---三路负载各接一级保险丝(共三路,过压,过流保护)---输出
  漏电保护器用的是ABB的电磁式,漏电保护,过载保护,过压,过流保护,妥妥的安全






9
 楼主| 发表于 2024-7-2 22:21 来自手机 | 只看该作者 来自 广东广州
偶系aven 发表于 2024-7-2 17:47
您只是把这个ABB的漏保塞在自制线电内部,管不到您房间,而是管这个线电
若是想让您房间和家里的漏保单 ...

首先:感谢指点,也欢迎讨论对与错!
  我一点一点来回答吧
  第一:先说明一点,可能是表达有误或者是图片不够,这并不单是一个线性电源的机箱,耳放数字转盘电源,dac变压器,耳放电源线三路供电集合在一起的机箱,我需要的就是这个漏电保护器管理这个电箱
  第二点:我明白楼主的意思,但是因为是出租屋,不能乱改家里的配电箱也不能破坏墙体,所以折中的办法就是这自己的电箱里面加漏保
  第三点:如果真要比理论上来说应该是我电箱的先跳,因为是这里最先感应到漏电,这里的电流电压也最大,而且我自己用的漏电保护器品牌是比家里要好的多的多的,不敢说好的就一定先跳,但起码他的体质会好一些,也就是楼主提到的会不到30ma的时候就跳了
  第四点:我也表示同意,也确实是我忽略了的一点,这里感谢指导!
  第五点:电源尾座的保险丝是过流的没错,那几个保险丝盖是因为前面提到了,这并不是一个单独的线性电源而是整合了数字转盘,dac,耳放的电源的电源机箱,所以对应的三个开关是辅助对应的用的设备开合的,然后保险丝盖也是对于的每一路的保险,换句话说:第一路发生过流是这一路的保险烧毁,我就可以确定是这一路出问题了,如果这一路保险丝挡不住,还有电源尾座的保险丝可以挡
  第六点:没错,这是一个25a的漏保,因为我需要的是他的漏电保护功能,因为如果过流有单独一路的对应保险丝保护,如果不行还有电源母座的总保险丝,这足以应对,和家里的漏保比速度这个我也同意,因为这也是折中的办法(前面有提到是出租屋,不能乱搞家里的电箱)
  最后一点:单独挂小电箱是做不到了,哈哈哈,如果真的可以做到我都想拉专线了,哈哈;然后就是我没有插排,机箱是用的5.5平方电源线连接,古河的国标插头,然后电源母座哪里接了倍耐力的6平方直接到漏电保护器然后分开三路分别给转盘,dac和耳放供电,因为电源部分都在这个机箱里面,所以是不需要插排的,直接航空头连接
回复

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2024-7-2 21:59 来自手机 | 只看该作者 来自 广东广州
hi-wowo 发表于 2024-7-2 17:57
江湖名言:多个香炉多个鬼,有时候为了安全是要牺牲一些东西的

是的,我也觉得
回复

使用道具 举报

7
发表于 2024-7-2 17:57 | 只看该作者 来自 广东
江湖名言:多个香炉多个鬼,有时候为了安全是要牺牲一些东西的
回复

使用道具 举报

6
发表于 2024-7-2 17:47 | 只看该作者 来自 上海闵行区
大翅膀 发表于 2024-7-2 09:57
其实最主要的就是因为家里几个房间的插座都是接一个漏保的,但是我想如果发生漏电是我房间的单独跳,所 ...

您只是把这个ABB的漏保塞在自制线电内部,管不到您房间,而是管这个线电
若是想让您房间和家里的漏保单独分开,应该是在强电箱里把您房间的线路撇出来,然后这个漏保替换原先的空开
至于之前说的“27ma会先跳”,漏保的国家3C要求是30ma必须工作,但作为电子元件产品总会有些误差的,数值不能再大不然过不来QC,那只能往小的偏
批次和体质关系,有些漏保在漏电不到30ma的时候就跳了,有些30ma还要稍微反应一下,所以您这么接,大概率就是家里总电箱的一级和线电里的二级比谁灵敏了
而且二级漏保是一种备份性质的接法,假如要接二级漏保,是需要用比上级漏保更低的生效电流的型号,譬如一级总漏保是30ma,二级就要20ma或者10ma
再者。。。您这台自制线电的冗余机制太多了,电源尾座有保险丝是防过流的,除非短接,还有一个单独的开关是负责开合的,我还看到好几个保险丝盖不知道是输入还是输出的保护。。
漏保RCCB本身就是空开+漏保机构,线路开合通断的功能跟独立开关重叠,过流和保险丝重叠,高价值、高精密设备搞这样的多环保护还可以理解
您是一个25A的漏保,假如发生过流,等漏保跳的时候机器都冒烟了,这种情况下保险丝会先烧,只有内部发生短接的时候漏保才起一个防漏电发生用电事故的效果,还要和一级漏保拼速度
不如考虑说给房间单独挂一路小电箱或者是把这个漏保移到系统的排插位置,管整个HiFi系统的漏电保护,这个线电里没必要反复叠加各种保护措施,本身配置就够全了
回复

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2024-7-2 16:53 来自手机 | 只看该作者 来自 广东广州
IOI 发表于 2024-7-2 11:44
ABB啊,好东西

但是似乎用的或者是见到的并不多,基本都是施耐德或者西门子巨多
回复

使用道具 举报

4
发表于 2024-7-2 11:44 来自手机 | 只看该作者 来自 河南
ABB啊,好东西
回复

使用道具 举报

3
 楼主| 发表于 2024-7-2 09:57 来自手机 | 只看该作者 来自 广东广州
偶系aven 发表于 2024-7-2 02:58
漏保并不是越多越好,反而会因为漏保内部复杂的结构导致声音越发幼细、能量释放不出来
而且多级漏保,带概 ...

  其实最主要的就是因为家里几个房间的插座都是接一个漏保的,但是我想如果发生漏电是我房间的单独跳,所以才多接了一级
  灵敏度这个我看了家里的和我自己的都是30ma,所以理论上来说是我自己的先跳
  磁场这个问题倒是确实没考虑到,给他家哥屏蔽罩?
回复

使用道具 举报

2
发表于 2024-7-2 02:58 | 只看该作者 来自 上海闵行区
漏保并不是越多越好,反而会因为漏保内部复杂的结构导致声音越发幼细、能量释放不出来
而且多级漏保,带概率是几级漏保之间比谁灵敏,27ma的比29ma的先跳(漏保一般标定30ma),大多数情况下是最上级跳
选ELM没选ELE倒是一个明智的选择,但既然是ELM,内部有磁感应线圈,通电之后产生的磁场由谁担着呢?而且您还塞在线电机箱内,您细想下?
回复

使用道具 举报