您只是把这个ABB的漏保塞在自制线电内部,管不到您房间,而是管这个线电
若是想让您房间和家里的漏保单独分开,应该是在强电箱里把您房间的线路撇出来,然后这个漏保替换原先的空开
至于之前说的“27ma会先跳”,漏保的国家3C要求是30ma必须工作,但作为电子元件产品总会有些误差的,数值不能再大不然过不来QC,那只能往小的偏
批次和体质关系,有些漏保在漏电不到30ma的时候就跳了,有些30ma还要稍微反应一下,所以您这么接,大概率就是家里总电箱的一级和线电里的二级比谁灵敏了
而且二级漏保是一种备份性质的接法,假如要接二级漏保,是需要用比上级漏保更低的生效电流的型号,譬如一级总漏保是30ma,二级就要20ma或者10ma
再者。。。您这台自制线电的冗余机制太多了,电源尾座有保险丝是防过流的,除非短接,还有一个单独的开关是负责开合的,我还看到好几个保险丝盖不知道是输入还是输出的保护。。
漏保RCCB本身就是空开+漏保机构,线路开合通断的功能跟独立开关重叠,过流和保险丝重叠,高价值、高精密设备搞这样的多环保护还可以理解
您是一个25A的漏保,假如发生过流,等漏保跳的时候机器都冒烟了,这种情况下保险丝会先烧,只有内部发生短接的时候漏保才起一个防漏电发生用电事故的效果,还要和一级漏保拼速度
不如考虑说给房间单独挂一路小电箱或者是把这个漏保移到系统的排插位置,管整个HiFi系统的漏电保护,这个线电里没必要反复叠加各种保护措施,本身配置就够全了
|
|